手动带气动球阀怎么使用说明书

 阀门问答     |      2020-11-12 14:00

关键词: 手动带气动球阀怎么使用说明书
tag标签:

手动带气动球阀怎么使用说明书

手动带气动球阀怎么使用说明书5、定位器的所有电气部分都应能满足现场防护等级的要求。二、调节阀的安装1、为了确保调节阀工作的安全可靠,应尽量采用水平安装,阀前后要保证10D的直管段长度,应避免在震动强度较大的场合安装。如泵出口位置要尽量采用延长管线的办法,以避免对调节阀造成损伤。

隔膜阀分为堰式、直通式、直角式和直流式。

手动带气动球阀怎么使用说明书

  5、开、闭次数较多的碟阀,在二个月左右时间,打开蜗轮箱盖,检查黄油是否正常,应保持适量的黄油。  6、检查各联接部位要求压紧,即保证填料的密封性,又可保证阀杆转动灵活。

截止阀和节流阀的试压方法截止阀和节流阀的强度试验,通常将组装好的阀门放在试压架中,打开阀瓣,注入介质至规定值,检查阀体和阀盖是否冒汗和渗漏。

手动带气动球阀怎么使用说明书

6隔膜阀的试压方法隔膜阀强度试验从任一端引入介质,开启阀瓣,另一端封闭,试验压力升至规定值后,看阀体和阀盖无渗漏为合格。然后降压至密封性试验压力,关闭阀瓣,打开另一端进行检查,无渗漏为合格。

气动蝶阀的结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。

手动带气动球阀怎么使用说明书

手动带气动球阀怎么使用说明书① 旋塞阀进行强度试验时,介质从一端引入,封闭其余通路,将塞子依次旋转到全开的各工作位置进行试验,阀体未发现渗漏为合格。② 密封性试验时,直通式旋塞应保持腔内与通路压力相等,将塞子旋转到关闭位置,从另一端进行检查,然后将塞子旋转180°重复上述试验;三通式或四通式旋塞阀应保持腔内与通路一端压力相等,将塞子依次旋转到关闭位置,压力从直角端引入,从其他端同时进行检查。旋塞阀试验前允许在密封面上涂一层非酸性稀润滑油,在规定时间内未发现渗漏和扩大的水滴为合格。旋塞阀试验时间可短一些,一般按公称通径规定为l~3min。

在阀杆端面部位上刻有直线沟槽口与阀门通道一致表示开启,沟槽与通道成90°时为关闭。

手动带气动球阀怎么使用说明书

手动带气动球阀怎么使用说明书  每6个月检查阀体外观是否良好,安装法兰有无泄露,如果方便检查阀体密封是否良好,无磨损,及阀板运行是否灵活,阀门有无异物卡住。气缸体拆卸及组装方法及注意事项  首先将气缸从阀体上拆下来,先把气缸两端盖拆开,拆活塞时一定要注意活塞齿条的方向,然后用外力顺时针旋转气缸轴使活塞运行到最外边,再将关阀孔慢慢通气用气压轻轻将活塞顶出,但此方法一定要注意慢慢通气,否则活塞会突然喷出,有点危险!然后将气缸轴上卡簧拆掉,气缸轴就可以从另一端拿出来。然后就可以对每个部件进行清理,加润滑脂,需加润滑脂部位为:气缸内壁及活塞密封圈,齿条及背环片,还有齿轮轴及密封圈。加好润滑脂后就要按拆的顺序及部位反顺序安装后就要按拆的顺序及部位反顺序安装,一定要注意齿轮齿条的位置,一定要保证在开阀位置时即活塞缩到最里面去的位置时齿轮轴上端槽与气缸体平行,关阀位置时即活塞伸到最外面来的位置时齿轮轴上端槽与气缸体垂直。

对蒸汽减压阀,当进口压力调走后,关闭阀后截断阀,出口压力为最高和最低值,在2min内,其出口压力的升值应符合表4.176—22中规定,同时,阀后管道容积符合表4.18中规定为合格;对水、空气减压阀,当进口压力调定后,出口压力为零时,关闭减压阀进行密封性试验,在2min内无泄漏为合格。